首先,了解钳形接地电阻测试仪测量原理。钳形接地电阻测试仪是用来测量有回路系统之接地电阻,该仪器本身能产生一个电源电势,在有回路系统中就能产生电流,钳形接地电阻测试仪测量原理简而言之是全电路欧姆定律,它测出的是回路系统的环路电阻值。用钳式接地电阻测试仪测量杆塔接地电阻时其测量回路系统如图1:图1 测量回路系统图仪器有两个独立线圈,一个产生高频交流电压e,在测量回路中建立电势E,相当于一个变压器,在回路中产生总电流I,它被另一线圈子所接收,其作用相当于电流互感器,于是测量回路的环路电阻: RLOOP>=E/1=e/i=1/NuNi=(e/i)×常数 (1) 表头显示的环路电阻RLOOP> 从测量回路系统图1分析,环路电阻四部分: (1)Rx>--待测杆塔的接地电阻。 (2)Re>--大地电阻,通常认为Re>≈0,可忽略不计。 (3)Rp>--其余各杆塔的接地电阻并联值。RP>=(R1>//R2>//………//Rn-1>其并联电阻数量多,并联后数值很小,认为RP>≈0 (4)Rgw--待测杆塔两侧架空地线电阻的并联值,其数值很小忽略,即Rgw>≈0 在忽略了各个甚小的数值后就可认为环路电阻RLOOP就等于待测杆塔的接地电阻Rx>,即: RLOOP>=Rx>+Re>+(R1>//R2>……/Rn>)+Rgw>≈Rx>(2) 根据此测量原理就能引伸出正确的测量方法和正确分析测量结果: 1、待测杆塔的线路有多点接地,亦即是说有架空地线的线路方能采用,否则就不能构成式(2)的环路,即使存在某些环路,但环路内的各部分皆不能忽略时,式(2)便失去成立的依据,例如没有架空地线的10kV线路杆塔,用此法测量没有回路,通过另一只塔脚经大地构成回路,表头虽有显示,但并不是真正的接地电阻值。 2、待测杆塔在测量时只能存在一条接地引下线,110kV及线路有两只(或四只)塔脚有接地引下线。当在1脚上测量,3脚的接地引下线不拆开,分为两种:(a)两只脚的地网是连通的,则1、3脚通过地网,塔身已构成一个电阻值很小的环路,见图2(a),把RX旁路了,将测得很小的数值,例如1W,此值上两脚间地网及塔身构成的回路电阻值,接地电阻即使很大亦不会被发现,这将会留下安全隐患。(b)如两只脚的地网不连通,如图2(b),则1、3脚各有自己的接地电阻,测1脚时,3脚相当于一基相邻杆塔,对测量结果几乎没有影响。如将3脚的接地引下线拆开后用临时线与1脚引下线连接(在钳形表之下),如图2(b)虚线,相当于了1脚的地网,测量值应有明显降低,此值才真正是待测杆塔的接地电阻RX的值。 回路电阻测试仪 http://www.gdxgs.com/productsview.asp?Nid=406