一、对大容量试品,测试时间长 用兆欧表测量大容量设备的绝缘电阻,由于直流电压作用于绝缘介质后,在其中流过的电导电流有一个稳定过程,此过程取决于时间常数t=RC(R为试品等值电阻,C为试品等值电容),因此加压时间越长,电导电流越趋于稳定 ,则测得电阻值越准确。对一般试品,加压1min后,吸收过程已基本完成,但对大容量试品(如电力电缆、大型变压器、并联电容器),由于试品大多由复合介质组成,极化过程在1min内不能完成,所以应测量10min的绝缘电阻值;另外,DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》规定,对较大容量的电力设备应进行极化指数测试,极化指数的定义是“在同一次试验中,10min时的绝缘电阻值与1min时的绝缘电阻值之比。”在设备的测试中,测试人员大多都有体会,恒速摇动兆欧表10min是极难做到的。 来源:输配电设备网 二、测量精度差 用兆欧表测试电气设备时,因试品不是纯粹的电阻,所以不会遵循欧姆定律,即用不同电压等级的兆欧表,测同样的电气设备,测出的阻值是不相同的。如用2500V兆欧表测得电气设备的绝缘电阻为5000ΜΩ,再用5000V兆欧表测试时,也许阻值将为3000ΜΩ。显然,绝缘电阻不是一个常数,是不能用欧姆定律来换算的,另外,在进行测试时,由于其输出电压会随手柄转速的变化而变化,对电容性试品,当转速高时,输出电压也高,该电压对被试品充电,当电压低时,被试品向兆欧表充电,导致表针摆动,影响准确读数。 回路电阻测试仪 http://www.gdxgs.com/productsview.asp?Nid=406